Para futuros apoio de outros que virão, consegui avançar em algumas coisas.

Comecei a percorrer a base legal da situação, cheguei às seguintes conclusões:

- A força de frenagem no corpo humano não pode ser maior que 6 KN, para essas proposta um trava quedas retrátil da conta do recado ou, em outros casos, um absorvedor de energia na linha. Condição abordada pela NBR 14627.

- O ponto de ancoragem rígido, deve ter resistência mínima de 15 KN ou 1.500 kgf por trabalhador. Para a adição de trabalhadores deve-se aumentar 1KN, logo para dois trabalhadores: 15 + 1 = 16 KN.

- Ancoragem essa do tipo D abordada na NBR 16325-1.

- Após isso fiz os cálculos a mão e percebi pela NBR 8800 que a flecha da viga metálica para suportar o peso dos operários deveria ser L/250.

- Realizei uns cálculos básico e cheguei a conclusão que o perfil I W460 x 106 se encaixa no padrão.

Mas agora não estou sabendo calcular o resto da equação. Gostaria de fazer ligações parafusadas mas ta difícil.

Alguma ideia?