Para a segunda pergunta
Para paredes em zona corrente, excluindo as pontes térmicas planas o Coeficiente de transmissão térmica deve ser inferior a 0,90 W/m2.ºC.
Para a segunda pergunta
Para paredes em zona corrente, excluindo as pontes térmicas planas o Coeficiente de transmissão térmica deve ser inferior a 0,90 W/m2.ºC.
onde é que foste buscar esse valor?
No Quadro IX.1, aparece 1.8 para valor de coeficiente de transmissão térmica superficiais máximo admissível para elementos exteriores de zona corrente de zonas opacas verticais para Zona I1 (Faro).
Portanto a resposta é sim, está regulamentar.
já agora como faço para determinar o valor de τ para a quantificação das perdas pela envolvente exterior?
Acabei de colocar no upload. Veja se serve de ajuda.
http://www.engenhariacivil.com/forum...ccte-2458.html
Partilha